공기조화성능실험,기타,실험결과


설명

공기조화성능실험


Air conditioning efficiency Experiment

School of Mechanical & Aerospace Engineering, Lee kyoung ho


ABSTRACT
공기조화시스템을 간접적으로 경험하며 유량의 변화에 따른 건습구온도 상대습도등을 관찰하며 관계를 알아보았다.


1. 서 론

1.1 실험개요

일정한 공간에서의 완전한 공기 조화라고 하면 그 공간내의 사람, 물건에 대하여 온도, 습도, 유동 등의 조건이 만족스럽게 유지되도록 대기를 조작 유지하는 것이다. 공기의 온도를 제어하기 위하여 전열기와 냉방기로써 각각 가열과 냉각을 행하며, 공기의 습도를 제어하기 위하여 공기 중에 수증기를 분무시켜 가습하기도 하고, 냉방에 의해 공기를 냉각시켜 수분을 응축 제거하기도 한다.


1.2 실험목적

다양한 공기 조화의 실험을 통해 실내 공기 제어와 설계 문제에 대한 이해를 하는데 있으며, 또한 공기 조화의 여러 가지 중요한 원리를 설명(explanation)하는데 있다


1.3 실험장치

① 송기 가열 가습 장치
a. 송풍기의 속도 조절기
b. 공기 가열기(1KW × 2), 공기 가열기 (1KW × 2)
c. 증기 발생 가열기와 가습부
d. 풍속 측정(measurement)부
e. 건습구 온도 측정(measurement)부 (D) (G)

② 냉방 장치
a. 압축기-응축기 장치
b. 증발부


[fig 1.1 실험기기 定義(정의) 도]

이 실험 장치는 속도조절기에 의해 속도가 조절되는 송풍기를 사용하여 공기 조화 duck 내로 공기를 불어 넣어 공기 가열 장치와 냉방장치에 의한 냉난방이 각각 이루어질 수 있게 되어 있다 또한 가습온증기 발생기에 의한 증기 발생으로 할 수 있으며 경사 압력계를 사용하여 풍속을 측정(measurement)하여 냉매량은 유량계를 측정(measurement)할 수 있다

[Fig 1.2 실제 실험장치]


1.4 실험 방법

※ 주의 : 송풍기는 …(省略) 실험 시간 동안 항상 켜있는 상태이어야 한다.

① 습구 온도 강하에 대한 풍속의 여향 시험
a. 송풍기 스위치를 켠다.
b. 속도 조절기를 사용하여 송풍기의 회전수를 조절함으로써 덕트 내의 풍속을 4단계로 나누어 각각의 풍속에 대한 건구온도와 상대습도를 측정(measurement)한다.
c. 위의 실험이 끝난 후 상대 습도를 변환시킨 경우의 실험을 위하여 증기 발생 가열기 1대를 켜서 증기를 발생시킨다.
d. 증기가 발생하면 b의 과정을 되풀이한다.
e. 각각의 상대 습도에 대하여 특정한 풍속과 습구 온도 강하를 도표화함으로써 경향을 살펴본다.

② 공기 가열기에 의한 공기 가열 시험
a. 송풍기만이 운전되는 상태에서 속도 조절기를 사용하여 덕트 내의 공기를 적당한 속도로 맞춘다.
b. 공기 가열기 1개(1/2KW)를 켠다.
c. (D),(G)의 건습구 온도가 정상상태에 도달했을 때 온도를 측정(measurement)한 후 풍속을 바꾸어 같은 실험을 행한다.
d. c의 과정을 되풀이 한다.

③ 공기 냉각 실험
a. 송풍기만이 운전도는 상태에서 공기 가열기 1개(1KW)를 켜 입구 공기 온도를 상승시킨 후 압축기를 작동시킨다.
b. 충분한 시간이 경과되어 장치가 정상 상태에 도달했을 때 (D)와 (G)의 건습구 온도, 압력 및 냉방 장치의 압력, 온도와 냉매의 유량을 기록한다.
c. 위 과정이 끝나면 풍속을 바꾸어서 같은 실험을 행한다.


2. 본 론

2.1 이론적 배경

1) 열역학적 성질

①온도- 물질의 온도 t 는 물질의 열상태와 그와 접촉하는 물질과 에너지를 교환하는 능력을 가리킨다. 따라서 고온 물질에서 저온 물질로 에너지를 전달한다. 섭씨온도에서 기준은 물의 어는점(0°C)과 끊는점(100°C)이다.
절대온도 T는 켈빈(K)으로 표시한 절대 0도 이상의 온도이다.

■ 건구 온도 : 온도계로 측정(measurement)할 수 있는 온도

■ 습구 온도 : 온도계에 감온구 부분에 명주 또는 모슬린을 물에 적셔 감싸고

공기조화성능실험



실험결과/기타


순서

공기조화성능실험

_hwp_01_.gif _hwp_02_.gif _hwp_03_.gif _hwp_04_.gif _hwp_05_.gif _hwp_06_.gif

공기조화성능실험 , 공기조화성능실험기타실험결과 , 공기조화성능실험

파워블로거 목록

게시물 검색


해당 레포트자료의 저작권은 각 레포트업로더에게 있습니다.
powerblog 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.

Copyright © viral2.powerblog.co.kr All rights reserved.
상단으로
모바일 버전으로 보기